1、工程设计阶段
/ E4 R1 n$ B5 e2 T2、拿到设计图,设备清册采购阶段5 e; k6 U* H2 s7 R6 _
3、根据施工图,安装电缆桥架( d/ F; s! Q2 F% `; P5 ?
4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的): Y6 q. C! k H/ U
5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
) W! L$ Q3 ^5 j8 n6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)" r9 Q: _6 w+ d8 o2 `
7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
, e! r& F, a5 j2 y8 v8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆/ g) d. K5 ~6 P. W# t9 H/ ?& j2 v3 O
9、DCS技术人员进场,讨论逻辑
- |/ z. @- [' }: ~: w" c10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
' I: |0 I! k B" c7 u/ _11、DCS接线& k6 [. U. U2 e# [
12、DCS受电
! X ]7 r1 i2 h: O# l2 G12、DCS调试及逻辑试验、保护试验& e ^/ y, E7 e, Y5 P5 U
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
+ X( t: U8 ~% T, G/ A
- l% E0 M: X" k基本上就这样,我08年就是这样过来的,搞死我了,10个月建成,从土建到运行。
2 {3 s9 B# X+ p$ t5 L锅炉先搞,汽机后搞,然后一起搞 |
|