新建电厂热工方面分几个阶段  例如DCS带电算个重要的吧,还有其他步骤呢,请教高人
发表于 2009-4-3 17:23:32 | 显示全部楼层
这个课题提的太好了.
发表于 2009-4-3 12:54:57 | 显示全部楼层
这个不怎么好说 你把三级网络计划拿来看看就清楚了DCS带电是热工唯一有机会上一级网络的节点工期
发表于 2009-4-3 14:25:33 | 显示全部楼层
1、工程设计阶段
" Q6 m. }: ^% T/ d2、拿到设计图,设备清册采购阶段. O: ^. v' d" I. ?: J
3、根据施工图,安装电缆桥架( p- Q0 s# U' x5 h9 q1 r
4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)1 t  W$ E% l3 l( P3 B
5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
9 A* P- Q  M) s* i, {- ^6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)
, {3 Z* q0 s" @6 n6 u- z: W7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
! v' B/ ]0 J; ?* u( P8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆
  e) |6 H# J5 |2 |, P( o3 g9 x9、DCS技术人员进场,讨论逻辑
: ^- L2 g" r. u' o4 R; D10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
) r8 T7 s* }' u  I11、DCS接线( }1 O0 K2 W) q% D2 Y: d% i3 m
12、DCS受电
* ]1 F- ~( @+ e  p5 `$ }12、DCS调试及逻辑试验、保护试验% S8 C9 I  V6 ^( ^9 U9 m! ~
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题7 R% T+ i6 s0 N& L  F# A5 Y/ p
7 M0 b( T2 B  X" T4 [9 b
基本上就这样,我08年就是这样过来的,搞死我了,10个月建成,从土建到运行。( E4 a: U. W+ i& P# f
锅炉先搞,汽机后搞,然后一起搞
发表于 2009-4-3 14:26:23 | 显示全部楼层
热控一定要清楚在建设过程中,哪些是其他专业需要你先做好的,最好让他们在之前通知你。
* ]' H5 {( M/ f2 D2 A总体来讲,热控是跟着其他专业后面进行安装的
+ j& E* h: R/ W' O7 N+ ~电建有句话:热控是最后进场,最先出去) m7 p9 {$ @, O0 ]
随便什么地方都要让别的专业先搞,呵呵,管道是不可能让桥架的~~
发表于 2009-4-5 12:42:17 | 显示全部楼层
嘿,小专业让大专业,小管线让大管线,4~20mA的让~380V的,总之切记热控是最后定货和开展工作的
发表于 2009-4-5 13:25:43 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:24:46 | 显示全部楼层
多谢          鹅鹅鹅
发表于 2009-4-7 09:07:28 | 显示全部楼层
哈哈 经典 再来高人再讲讲
发表于 2009-4-7 16:37:05 | 显示全部楼层