交联聚乙烯电缆直流耐压试验相关问题的讨论

交联聚乙烯电缆绝缘直流耐压试验是一个有争议的试验项目,由于交联聚乙 烯绝缘性质十分特殊,进行直流耐压试验可能是不适合的。主要观点有:



(1) 直流电压对交联聚乙烯绝缘有积累效应,当经过直流耐压试验后,将在 电缆绝缘中残余一定的直流电压,这时将电缆投入使用,大大增加了击穿的 可能。

(2) 交联聚乙烯电缆在运行中,在主绝缘交联聚乙烯中逐步形成水树枝、电 树枝,这种树枝化老化过程,伴随着整流效应。由于有整流效应的存在,致使在 直流耐压试验过程中,在水树枝或电树枝端头积聚的电荷难以消散,并在电缆运 行过程中加剧树枝化的过程。

(3) 由于交联聚乙烯电缆绝缘电阻很高,以致在直流耐压时所注人的电子不 易散逸,它引起电缆中原有的电场发生畸变,因而更易被击穿。

(4) 由于直流电压分布与实际运行电压不同,直流试验合格的电缆,投人运 行后,在正常工作电压作用下也会发生绝缘故障。

因而,有的运行单位将交联聚乙烯电缆的直流耐压试验从常规预防性试验改 为鉴定性试验,即当其他预防性试验项目发现问题而又无法判断电缆能否投运 时,才进行直流耐压试验。也有建议将直流耐压试验改作交流耐压试验,如采用 串联谐振法或超低频法进行试验。近年来发展的交联聚乙烯电缆在线检测技术为 交联聚乙烯电缆运行检测提供了新的方法。电缆故障测试仪