电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1977|回复: 3

[论文] 电力电缆的直流耐压试验

[复制链接]
发表于 2018-5-14 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

交流电力电缆之所以用直流来进行耐压试验,主要是由于电力电缆具有很大 的电容,现场采用大容量试验电源不现实,所以改为直流耐压试验,以显著减小 试验电源的容量。直流耐压试验一般都采用半波整流电路,由于电缆电容量较 大,战不用加装滤波电容。对于35kV以上的电缆,试验电源采用倍压整流方 式。试验中测量泄漏电流的微安表可接在低电位端,也可接在高电位端。

通常直流试验所带来的剩余破坏也比交流试验小得多(如交流试验因局部放 电、极化等所引起的损耗比直流时大)。直流试验没有交流试验真实、严格,串 联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比,而施加直流时却与其电导率 成反比,因此在直流耐压试验时,一是适当提高试验电压,二是延长外施电压的 时间。正常的电缆绝缘在直流电压作用下的耐电强度约为400〜600kV/cm, 交流作用下大1倍左右,所以直流试验电压大致为交流试验电压的2倍,试验时 间一般选为5min。一般电缆缺陷在直流耐压试验持续的5min内都能暴露出来。

电缆的直流击穿强度与电压极性有一定关系。试验时一般电缆芯接负极,电 缆芯接正极时,击穿电压比接负极时约高10%。

浸溃纸绝缘电缆的击穿电压与温度关系很大,在温度i'C时的击穿电压U 25’C时的击穿电压17。有如下关系

U
=
L/0[l-0. 0054(^-25)]
(5-13)

即在251:以上,每升高1°C击穿电压降低0.54%。

在进行直流耐压和泄漏电流试验时应均勻升压,升压过程中在0.25、0.5、 0.75、1.0倍试验电压下各停留lmin,读取泄漏电流值,以便必要时绘制泄漏 电流和试验电压的关系曲线。

进行完电缆直流耐压或泄漏电流试验后,应牢记先用100〜200kn的限流电 阻充分放电,然后还要对地直接放电,并保持足够的接地时间。

电缆故障测试仪http://www.wuhanyitian.com/dianlan_xianlujianceshebei/63.html

发表于 2019-5-12 19:19:44 | 显示全部楼层
不错的资料啊 谢谢楼主
发表于 2020-11-10 15:44:41 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2021-9-14 13:57:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-24 06:08 , Processed in 0.196991 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表